1. Arbetsprincip
Lösningen använder COF-skärmen DMG80480F070_01WTR, som använder T5L-chippet som huvudkontroll för att ta emot och bearbeta vattenförsörjningsdata som samlas in av sensorerna, driva LCD-skärmen för datavisning och styra växelriktaren för att justera pumpens motorhastighet för att uppnå en konstant och stabil effekt av vattenförsörjningssystemet.Det finns onormala varnings- och tidsdelningsfunktioner för vattenförsörjning.
2. Schemadesign
(1) Schemablockschema
(2) Blockschema för maskinvara
(3) DGUS GUI-gränssnittsdesign
(4) Kretsdesign
1.AD
Samlar huvudsakligen in konventionella 4-20MA/0-5V-sensorer, omvandlar spänningsströmtypen till 0-3V och kan efter AD-beräkning erhållamotsvarande sensordata.
AD referenskod
2.DA
Pwm används för att styra den analoga spänningen och matar ut en 0-10V styrsignal genom op-amp.
DC-detekteringsschema
DC hårdvaruschema
DC referenskod
3.IO-ingångssektion
Huvudsakligen optokopplaringångar, T5L detekterar motsvarande nivåförändringar.
IO-hårdvaruschema
IO-ingångsreferenskod
4.IO-utgång
IO-huvudet Darlington-transistorn matar ut kontrollreläer och IO styr höga och låga nivåer.
Relähårdvaruschema
Reläreferenskod
5.RTC
RX8130, 2-trådskommunikation.
RTC hårdvaruschema
RTC referenskod
6,485
Använd främst hårdvara för att styra sändnings- och mottagningsstiften.
485 Maskinvaruschema
7.PID
Den positionella PID-algoritmen används huvudsakligen, utgången är begränsad, var uppmärksam på mättnaden av integraltermen, och resultatet är att styra den analoga spänningen för PWM.
8.Övriga koder
Automatisk inställning av starttrycket efter tid.
Posttid: 2022-nov-30